Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: G 666 SC-U-2
Chassi:
Vorhandene Messgeräte: Digital oder Analogvoltmeter
Schaltplan vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Einsteiger
Fehlerbeschreibung und Nachricht:
Hallo,
bin grade in ein neues Haus mit Einbauküche gezogen, das Haus und die Küche sind 1994 bei einer Kernsanierung ins Haus gekommen. Der Vorbesitzerin hat keine Angaben gemacht und mein Vermieter hat die Geräte nur kurz eingeschaltet und alles war ok.
Nun das Problem, vor ein paar Tagen habe ich die Spülmaschine beladen und das Top Solo 55 °C Universal Reinigungsprogramm laufen lassen. Habe mich derweil anderen "Baustellen" zugewandt. Nach einer knappen drieviertel Stunde buff Licht aus... im Sicherungskasten war der FI ausgelöst, FI wieder rein, 10 min später das gleiche. Nächsten Tag Verbraucher im Haus reduziert >0 und dann Spülmaschine an, gleiche Zeit und vom Programm her war er zur hälfte mit dem Programmpunkt "Reinigung" fertig, wieder der FI raus. Programmschalter ein kleines Stück weiter gedreht FI wieder rein und alles war in Ordung! Problemlos durchgelaufen!
Das Wasser wird heiß (Heizung scheint ok und läuft), die Pumpe läuft auch, Geschirr wird auch tadellos sauber, nur wie gesagt in der Mitte des Reinigungprograms fliegt der FI.
Noch als Info, die Miele is wie vorgeschrieben einzeln über ne 16A Sicherung abgesichert, die ist bisher aber noch nicht geflogen. Der FI liegt im Verteiler Kasten über den Einzelsicherungen angeschlossen sind die Phasen des Hauses und die Null Leiter Schiene, parallel dazu ist die Schutzleiter schiene, so glaub ich ungefähr, sieht alles recht proffessionell aus und soweit erkennbar berühren sich da auch keine Kabel (zb null und erde...).
Hat jemand vielleicht Erfahrungen damit oder weiß woran es liegen könnte oder was ich am besten jetzt mache?
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
MFG
Sebastian
Typenbezeichnung: G 666 SC-U-2
Chassi:
Vorhandene Messgeräte: Digital oder Analogvoltmeter
Schaltplan vorhanden: Nein
Dein Wissensstand: Einsteiger
Fehlerbeschreibung und Nachricht:
Hallo,
bin grade in ein neues Haus mit Einbauküche gezogen, das Haus und die Küche sind 1994 bei einer Kernsanierung ins Haus gekommen. Der Vorbesitzerin hat keine Angaben gemacht und mein Vermieter hat die Geräte nur kurz eingeschaltet und alles war ok.
Nun das Problem, vor ein paar Tagen habe ich die Spülmaschine beladen und das Top Solo 55 °C Universal Reinigungsprogramm laufen lassen. Habe mich derweil anderen "Baustellen" zugewandt. Nach einer knappen drieviertel Stunde buff Licht aus... im Sicherungskasten war der FI ausgelöst, FI wieder rein, 10 min später das gleiche. Nächsten Tag Verbraucher im Haus reduziert >0 und dann Spülmaschine an, gleiche Zeit und vom Programm her war er zur hälfte mit dem Programmpunkt "Reinigung" fertig, wieder der FI raus. Programmschalter ein kleines Stück weiter gedreht FI wieder rein und alles war in Ordung! Problemlos durchgelaufen!
Das Wasser wird heiß (Heizung scheint ok und läuft), die Pumpe läuft auch, Geschirr wird auch tadellos sauber, nur wie gesagt in der Mitte des Reinigungprograms fliegt der FI.
Noch als Info, die Miele is wie vorgeschrieben einzeln über ne 16A Sicherung abgesichert, die ist bisher aber noch nicht geflogen. Der FI liegt im Verteiler Kasten über den Einzelsicherungen angeschlossen sind die Phasen des Hauses und die Null Leiter Schiene, parallel dazu ist die Schutzleiter schiene, so glaub ich ungefähr, sieht alles recht proffessionell aus und soweit erkennbar berühren sich da auch keine Kabel (zb null und erde...).
Hat jemand vielleicht Erfahrungen damit oder weiß woran es liegen könnte oder was ich am besten jetzt mache?
Vielen Dank schonmal im Vorraus,
MFG
Sebastian